Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Катастрофически не хватает напряжения в доме!


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 98

#81 r.rem71

r.rem71

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 502 сообщений

Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:08

И мне пытаются доказать, что с напряжением все нормально???

Нет, они сваливают вину в этом на вас :)
В следующий раз вам необходимо убедится в отсутствии падения напряжения в вашей линии, когда будет замер, попросите замерить напряжение в доме, желательно включить нагрузку типа фена. Разница в менее 10 вольт (чем меньше тем лучше) докажет то что сети пытаются свалить вину , а там пока вы поменяете подводящий кабель может и у них чтото улучшится. И вам больше не придётся возвращаться к этим обвинениям которые они могли проверить за одну минуту , прежде чем писать на форуме.

Я склоняюсь к версии что все подключенные потребители в данном месте, а именно палаточка и мойка с мясом подключены с существенным завышением мощности. Ну нельзя было столько подключать , без изменения сети, а делать сейчас эту модернизацию совсем нет желания.
  • 0

#82 zwezda71

zwezda71

    Справедливости требует душа....

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Место жительстваТула

Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:29

Я не поняла, зачем мне менять подводящий кабель? У меня нет проблем ни с кабелем, ни со щитком. Проверка счетчика была... И при чем тут вообще щиток, если в сети нет вольтов?)))) И ведь техники даже не предполагали наличие проблем во внутренней системе электроснабжения дома! Сами говорят, что наш частный сектор потребляет ну уж очень много электроэнергии! Оно и понятно...
  • 0

#83 r.rem71

r.rem71

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 502 сообщений

Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:36

Я не поняла, зачем мне менять подводящий кабель?

На данный момент электрики, не произведя замеров, переводят вину именно на вас.
других причин они не приводят:

Возможной причиной низкого напряжения в Вашем доме является неисправность в вводном щите или после него.

Но при падении в 50 вольт при включенной нагрузке в пару киловатт должно выделяться много тепла в виде яркой плавящейся проводки со спец эффектами в виде огня и дыма. Либо это длинный провод который равномерно греется, а это и есть подводящий кабель. Если он до сих пор что то не сгорело значит это кабель. Тем самым вам намекают на дорогостоящую замену.
Ещё раз повторю, электрик без образования нашёл бы причину за пару минут. По крайней мере определил бы что поменять. А так как они это не сделали, значит причина именно на их стороне.

Сообщение отредактировал r.rem71: 23 Декабрь 2013 - 21:43

  • 0

#84 r.rem71

r.rem71

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 502 сообщений

Отправлено 23 Декабрь 2013 - 21:45

И ведь техники даже не предполагали наличие проблем во внутренней системе электроснабжения дома!

Они зону ответственности проводят от столба.
  • 0

#85 popov1959

popov1959

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 5 934 сообщений
  • Место жительстваУзловая

Отправлено 24 Декабрь 2013 - 07:47

зона ответственности не от счётчика?
  • 0

#86 r.rem71

r.rem71

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 502 сообщений

Отправлено 24 Декабрь 2013 - 09:23

зона ответственности не от счётчика?

частный дом, надо смотреть что написано в акте.
  • 0

#87 popov1959

popov1959

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 5 934 сообщений
  • Место жительстваУзловая

Отправлено 24 Декабрь 2013 - 12:37

а что написано в законе?
  • 0

#88 r.rem71

r.rem71

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 502 сообщений

Отправлено 24 Декабрь 2013 - 14:32

а что написано в законе?

поэтому я и писал про счётчик месяц назад, но на этом форуме разве гдето соблюдается закон? :)
  • 1

#89 Ломовцев Дмитрий

Ломовцев Дмитрий

    ДПП и ТЭК

  • Правительство
  • 271 сообщений
  • Место жительстваг.Тула

Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:33

Уважаемая Ольга! 25 декабря по Вашему адресу сотрудниками ОАО "ТГЭС" будут выполняться работы по переподключению вводных устройств линии электропередачи на другую фазу. Просим Вас обеспечить доступ сотрудников ОАО "ТГЭС" к опоре, находящейся на Вашем участке. Время проведения работ: с 10-00 часов.
  • 1

#90 zwezda71

zwezda71

    Справедливости требует душа....

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Место жительстваТула

Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:42

Доступ будет обеспечен.
  • 0

#91 zwezda71

zwezda71

    Справедливости требует душа....

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Место жительстваТула

Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:17

Добрый день! Работы по переподключению выполнены. На 25.12.13г 11-05 напряжение у меня в доме составляло 228В, при проверке техниками - 224В. Попросили написать расписку о том, что претензий нет. Я написала! Что на 25.12.13г на 11-05 претензий нет!!!! Будем смотреть, как оно будет дальше!
  • 0

#92 r.rem71

r.rem71

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 502 сообщений

Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:38

А на "плохой" фазе какое было напряжение на момент переподключения?
  • 0

#93 popov1959

popov1959

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 5 934 сообщений
  • Место жительстваУзловая

Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:26

Добрый день! Работы по переподключению выполнены. На 25.12.13г 11-05 напряжение у меня в доме составляло 228В, при проверке техниками - 224В. Попросили написать расписку о том, что претензий нет. Я написала! Что на 25.12.13г на 11-05 претензий нет!!!! Будем смотреть, как оно будет дальше!

вообще по правилам РСО должна была составить акт в 2-х экземлярах
почему они все нарушают ПП и и федеральные законы
они их не знают?
  • 0

#94 zwezda71

zwezda71

    Справедливости требует душа....

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Место жительстваТула

Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:55

А на "плохой" фазе какое было напряжение на момент переподключения?


178 - 184В
  • 0

#95 r.rem71

r.rem71

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 502 сообщений

Отправлено 25 Декабрь 2013 - 14:05

178 - 184В

Наверное это никого не смутило? :)

Но Вы пока не радуйтесь, если такое на одной фазе то вся сеть в целом больна.
  • 0

#96 zwezda71

zwezda71

    Справедливости требует душа....

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Место жительстваТула

Отправлено 25 Декабрь 2013 - 14:30

они не проверяли. Только после выполнения работ.

По поводу радости... буду радоваться, сколько получится, пока держится, вот сижу и тихо радуюсь)))) Живем то сейчас и сегодня. Потому на сегодня я благодарю всех руководителей, специалистов, работников.., от которых зависело решение моего вопроса. Спасибо всем.
  • 0

#97 zwezda71

zwezda71

    Справедливости требует душа....

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Место жительстваТула

Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:46

Какое же счастье! У меня дома все еще 220!!!!!!!!!!! :D :D :D :D :D :D :D :D Ура!!!!!!
  • 0

#98 popov1959

popov1959

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 5 934 сообщений
  • Место жительстваУзловая

Отправлено 26 Декабрь 2013 - 14:09

С Новым Годом!
С Новым счастьем! ;)

Кстати.
Ломовцев Дмитрий - спасибо за помощь в решении проблемы и с Новым годом! Счастья и удачи!
  • 0

#99 zwezda71

zwezda71

    Справедливости требует душа....

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 246 сообщений
  • Место жительстваТула

Отправлено 26 Декабрь 2013 - 14:10

Даааааа, как мало надо человеку для счастья! ;) Или много? :D Спасибо за поздравления! И Вас с наступающим!
  • 0




Количество пользователей, читающих эту тему: 0