Здравствуйте!

 

Собираемся выполнить комплекс работ по техприсоединению частного дома к электрическим сетям ПАО МРСК Центра и Приволжья. Представители сетевой организции заявляют, что ВРУ нужно монтировать только на трубостойку. Монатаж на опоры электросетей запрещен. Так ли это? И на каком основании выдвигается это требование? В договоре на техприсоед инение (с ПАО МРСК Центра и Приволжья) и в технических условиях про трубостойку нет ни слова! Ранее монтаж ВРУ производился на опоры электросетей. Проблем с этим, связанных, никогда не было.


  • 0

#2 ДюжиковаВарвара

ДюжиковаВарвара

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 578 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 12:05

Они лукавят. Можно на дом повесить ВРУ - это законно, но для них неудобно.  Монтаж на опоры электросетей 4 года назад был по заявлению на разрешение.

А трубостойку они где требуют установить : за пределами вашего участка?

 


  • 0

коротко о местной власти: мир, дверь, мяч


#3 Simvol

Simvol

    Старожил

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 13:27

да, за пределами, рядом со столбом...


  • 0

#4 ДюжиковаВарвара

ДюжиковаВарвара

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 578 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 16:22

да, за пределами, рядом со столбом...

 

А вот это как раз незаконное требование. Вы не имеете права на чужой земле без соответствующих документов что-либо строить или ставить. Поэтому требуйте у них письменное подтверждение их хотелок ( с ним можно в прокуратуру или ФАС). Скорее всего все устно происходит. 

Вы будете совершенно правы, если предложите им выбор: либо они разрешают ВРУ на их столбе, либо размещаете на территории своего участка за высоким забором. Это не является препятствием для контроля, Вы ведь готовы всегда их пустить, если они прредупредят о своем приходе.


  • 0

коротко о местной власти: мир, дверь, мяч


#5 Ломовцев Дмитрий

Ломовцев Дмитрий

    ДПП и ТЭК

  • Правительство
  • 271 сообщений
  • Место жительстваг.Тула

Отправлено 26 Апрель 2017 - 18:28

Здравствуйте!

 

Собираемся выполнить комплекс работ по техприсоединению частного дома к электрическим сетям ПАО МРСК Центра и Приволжья. Представители сетевой организции заявляют, что ВРУ нужно монтировать только на трубостойку. Монатаж на опоры электросетей запрещен. Так ли это? И на каком основании выдвигается это требование? В договоре на техприсоед инение (с ПАО МРСК Центра и Приволжья) и в технических условиях про трубостойку нет ни слова! Ранее монтаж ВРУ производился на опоры электросетей. Проблем с этим, связанных, никогда не было.

     Добрый день.

     В ответ на Ваше обращение по вопросу мест установки ВРУ, сообщаем следующее.

Согласно ст.13 п.1 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «…в части организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых ресурсов в местах подключения указанных объектов...».

     Аналогичное требование предусматривается п. 144 (абзац 1) «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442: «Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках...»

     Пункт 16.1 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (в действующей редакции), гласит: «Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация…».

     Исходя из требований вышеуказанных законов и подзаконных актов приборы учета должны быть установлены на границе земельного участка заявителя или максимально близко к нему с внешней стороны участка для съема показаний персоналом РЭС.

     Сетевая организация в лице ПАО МРСК «Центра и Приволжья» не формулирует жестких требований к местам установки щитов учета именно на трубостойках. Вы можете установить учет на границе земельного участка любым удобным способом – например, используя существующие опоры, принадлежащие Вам, либо на стене забора или здания, другой постройки, границы которых совпадают с границей Вашего земельного участка.

По вопросу установки приборов учета заявителями, подключенными ранее, на опоры, принадлежащие ПАО МРСК «Центра и Приволжья», сообщаем, что такая практика действительно существовала, но на данный момент отменена в связи с рядом причин.

     Учитывая вышеуказанную информацию, предлагаем Вам установить щиты с приборами учета на границе балансовой принадлежности, выбрав один из предложенных нами вариантов либо другим способом.

     При необходимости дополнительную информацию Вы можете получить в министерстве промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области, контактное лицо - Рысин Евгений Николаевич, телефон (4872) 71-75-95, доб. (30-29).


Сообщение отредактировал Ломовцев Дмитрий: 26 Апрель 2017 - 18:29

  • 0

#6 ДюжиковаВарвара

ДюжиковаВарвара

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 578 сообщений

Отправлено 26 Апрель 2017 - 19:03

 

Здравствуйте!

 

Собираемся выполнить комплекс работ по техприсоединению частного дома к электрическим сетям ПАО МРСК Центра и Приволжья. Представители сетевой организции заявляют, что ВРУ нужно монтировать только на трубостойку. Монатаж на опоры электросетей запрещен. Так ли это? И на каком основании выдвигается это требование? В договоре на техприсоед инение (с ПАО МРСК Центра и Приволжья) и в технических условиях про трубостойку нет ни слова! Ранее монтаж ВРУ производился на опоры электросетей. Проблем с этим, связанных, никогда не было.

     Добрый день.

     В ответ на Ваше обращение по вопросу мест установки ВРУ, сообщаем следующее.

Согласно ст.13 п.1 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «…в части организации учета используемых энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых ресурсов в местах подключения указанных объектов...».

     Аналогичное требование предусматривается п. 144 (абзац 1) «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. №442: «Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках...»

     Пункт 16.1 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (в действующей редакции), гласит: «Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация…».

     Исходя из требований вышеуказанных законов и подзаконных актов приборы учета должны быть установлены на границе земельного участка заявителя или максимально близко к нему с внешней стороны участка для съема показаний персоналом РЭС.

  

 

Ни в одном из перечисленных Вами законов нет обязанности  заявителя  устанавливать  ВРУ с внешней стороны участка для съема показаний персоналом РЭС. Это Ваши домыслы и навязывание заявителю мероприятий, требующих от него допсредств. Все ограничивается макс расстоянием до опоры сетей 25м.


  • 0

коротко о местной власти: мир, дверь, мяч


#7 Ломовцев Дмитрий

Ломовцев Дмитрий

    ДПП и ТЭК

  • Правительство
  • 271 сообщений
  • Место жительстваг.Тула

Отправлено 02 Май 2017 - 11:41

     Добрый день.

     Ответ на Ваше обращение был изложен в предыдущем сообщении.

     Кроме того, по поводу установки ВРУ заявителей, подключенных ранее, на опоры, принадлежащие ПАО МРСК «Центра и Приволжья», сообщаем, что такая практика действительно существовала, но на данный момент отменена в связи с рядом причин.

     Во-первых, это связано с трудностями при эксплуатации электрических сетей, так как установленные шкафы и провод, проложенный в гофрированном рукаве по телу опоры, мешают свободному и безопасному подъему и спуску электромонтера на опоры. Кроме того, повреждение электрооборудования, установленного заявителями на опорах, металлическими лазами работников РЭС, приводят к травматизму и конфликтным ситуациям.

     Во-вторых, возникает вопрос юридического плана об использовании одними лицами имущества другого лица и плате за такое использование (монтаж заявителем его прибора учета на опорах сетевой организации). Также в процессе технологического присоединения выявлены конфликтные ситуации по вопросу зон ответственности по обслуживанию, эксплуатации и замены приборов учета в случае их установки на опорах ПАО МРСК «Центра и Приволжья».

     Можно установить ВРУ в границах земельного участка любым удобным способом – например, используя существующие опоры, принадлежащие заявителю, либо на стене забора или здания, другой постройки, границы которых совпадают с границей земельного участка заявителя.


  • 0

#8 ДюжиковаВарвара

ДюжиковаВарвара

    Гуру

  • Участники
  • PipPipPipPipPip
  • 578 сообщений

Отправлено 02 Май 2017 - 11:58

"границы которых совпадают с границей земельного участка заявителя." - не надо извращать закон. Повторю,  "граница балансовой принадлежности энергопринимающих устройств" и граница земельного участка заявителя -  это  разные  понятия,  приравнивая их, Вы сознательно вводите людей в заблуждение!

 

16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства

 


Сообщение отредактировал ДюжиковаВарвара: 02 Май 2017 - 14:33

  • 0

коротко о местной власти: мир, дверь, мяч


#9 Simvol

Simvol

    Старожил

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений

Отправлено 02 Май 2017 - 12:00

Пункт 16.1 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утверждённых постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 (в действующей редакции), гласит: «Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация…».

     Исходя из требований вышеуказанных законов и подзаконных актов приборы учета должны быть установлены на границе земельного участка заявителя или максимально близко к нему с внешней стороны участка для съема показаний персоналом РЭС.

 

 

Здравствуйте!

 

Исходя из требований вышеуказанных законов и подзаконных актов приборы учета должны быть установлены на границе земельного участка заявителя или максимально близко к нему с внешней стороны участка для съема показаний персоналом РЭС.

 

Прошу разъяснить, прочитав закон и постановления , на мой взгляд, подобных выводов сделать нельзя!

 

 


  • 0

#10 Ломовцев Дмитрий

Ломовцев Дмитрий

    ДПП и ТЭК

  • Правительство
  • 271 сообщений
  • Место жительстваг.Тула

Отправлено 03 Май 2017 - 13:59

Добрый день! Министерство промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области не имеет правовых оснований для альтернативной трактовки действующего законодательства Российской Федерации.


  • 0

#11 RL7LFY

RL7LFY

    Старожил

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 131 сообщений

Отправлено 12 Май 2019 - 18:34

Здравствуйте!

 

Собираемся выполнить комплекс работ по техприсоединению частного дома к электрическим сетям ПАО МРСК Центра и Приволжья. Представители сетевой организции заявляют, что ВРУ нужно монтировать только на трубостойку. Монатаж на опоры электросетей запрещен. 

Добрый день !  Как  была  решена  проблема  с  установкой ВРУ?

Сейчас тоже готовлюсь менять эл. счётчик  и  подключить  новое строение.

К чему готовиться?

Спасибо.


Сообщение отредактировал RL7LFY: 12 Май 2019 - 18:36

  • 0

#12 Simvol

Simvol

    Старожил

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 100 сообщений

Отправлено 14 Май 2019 - 09:55

Против лома нет приема, мы трубостойку ставили


  • 0

#13 RL7LFY

RL7LFY

    Старожил

  • Участники
  • PipPipPipPip
  • 131 сообщений

Отправлено 14 Май 2019 - 19:55

Против лома нет приема

Если  нет другого лома)) 

Будем бороться .

На  старом  форуме  мы  уже  "бились" , по пониженному  напряжению ,по  аварийным опорам и  по ЛЭП . И не  поверите  -  администрации пришлось по бегать.

 И многое  было  сделано , печально конечно  ,что  форум  обрушили  и почистили , было  бы  многим  очень  познавательно  почитать .

Но  для  истории  у  меня  переписка  с форума  сохранена  ,  читаю  на  ночь ))

Главное  не  опускать руки!


  • 0